空调水系统管材的选择?大家好!我想请教一下关于空调水系统管道管材的选择问题,一般情况下,空调水系统管道都采用镀锌钢管螺纹连接吧,但是有些施工队建议采用PP-R、或者PVC、PE管,我对这几种塑料管的连接不太熟悉,只知道用这种材料,造价低,但是坡度不好掌握,需加密吊支架,并且要处理好热胀冷缩的问题,关于空调水管道管材的选择,不知道大家一般都选用什么材料?这种塑料管作为管道的优缺点是什么?如果有这么方面的书籍规范能不能共同借阅一呀啊?希望大家能够多多指点一下,共同为暖通事业添加一份力,先谢谢大家了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
l_l_feng
沙发
高次谐波的抑制方式
2005-07-07 14:56:07
赞同0
-
l_l_feng
板凳
高次谐波电流通过变压器,可使变压器的铁芯损耗明显增加,从而变压器出现过热,效率降低,缩短变压器的寿命。高次谐波对电网的影响也是如此,电缆内耗加大,电缆发热,缩短电缆的使用寿命;对电动机影响更大,不仅损耗增加,还会使电动机转子振动;而高次谐波对电容的影响更为突出,含有高次谐波的电压加至电容两端时,由于电容器对高次谐波的阻抗很小,所以电容器很容易发生过负荷导致损坏。高次谐波的干扰,往往还会导致供电空气开关误动作,造成电网停电,严重影响用电设备的正常工作。同时,高次谐波对通讯设备也产生干扰信号。
2005-07-07 14:54:07
赞同0
加载更多(1)三相整流变压器采用Y�△或△�Y,这样联接可以消除3的整数倍的高次谐波,电网中的谐波电流只有5、7、11、13等奇次谐波。
(2)增加整流变压器二次侧的相数。整流变压器二次侧的相数越多,整流波形的脉波数越多,奇数低的谐波被消去的也越多。
(3)装设分流滤波器,分流滤波器是由R、C、L等元件组成的。串联谐振电路一般采取三相星形联接,它往往接在大型整流设备与电网的联接处.
(4)装静止无功补偿装置