土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急盼回复,请各位不吝赐教!!!!

急盼回复,请各位不吝赐教!!!!

发布于:2005-07-03 22:43:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管道穿伸缩缝如何处理??东北不采暖地下室消火栓几消防管网如何保温??请各位大侠不吝赐教!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    二、东北不采暖地下室消火栓几消防管网如何保温??

    1、做干式系统。

    2、采用电拌热,外加保温。
    2005-09-12 20:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    一、管道穿伸缩缝如何处理??

    建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002

    3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:

    1 在墙体两侧采取柔性连接。

    2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

    3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
    2005-09-12 20:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库喷头的布置问题

一大型地下汽车库,考虑以后隔成单间车库,其中单间开间有3300,3600,4200三种尺寸,小的还好办,每间布一排,但开间4200的怎么办,做一排嘛,配水支管间尺寸大于三米六,肯定不行,做两排嘛,双觉得太消费,且两排间尺寸要大于二米四,那就只能靠边上一点,那样喷头又不在车位的正上方了,怎么办,大家帮我想办法啊,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10