土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库喷头的布置问题

汽车库喷头的布置问题

发布于:2005-07-03 20:54:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一大型地下汽车库,考虑以后隔成单间车库,其中单间开间有3300,3600,4200三种尺寸,小的还好办,每间布一排,但开间4200的怎么办,做一排嘛,配水支管间尺寸大于三米六,肯定不行,做两排嘛,双觉得太消费,且两排间尺寸要大于二米四,那就只能靠边上一点,那样喷头又不在车位的正上方了,怎么办,大家帮我想办法啊,谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hutianxixi
    hutianxixi 沙发
    这样分隔开的应该很少吧,隔墙也不可能到顶吧,要不里面黑不打叽的,成什么了呢,不过真是这样的话, 还是两排吧
    2007-11-02 12:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    喷头为什么要设在“正”上方呢??呵呵
    2005-07-06 12:21:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多