土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内外机高度差和横向跨度大的机组选择什么好?

室内外机高度差和横向跨度大的机组选择什么好?

发布于:2009-11-25 14:18:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内外机管路高度差为6层楼,横向跨度有20米,为保证制冷效果,选择什么机子好。
变频多联?大家有什么推荐。包括牌子。室内机为5匹柜式机。
  • gegeread01
    gegeread01 沙发
    首先,建议每层楼设一个或两个独立的系统,横向跨度问题不大,主要是高度问题,如果有条件,上三层的室外机可以安装在房顶,下三层的安装在地面。另外室内机是5P柜机的多联我没见过,只见过风管机或者嵌入式。如果不考虑室内机形式,建议国产的选择格力数码多联,国外的选择就多了,什么大金,三菱重工都可以。不建议使用号称是世界品牌的Hai某品牌。
    2010-03-09 15:16:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机与涡旋机选型的因素?

螺杆机一般应用于什么场合?涡旋机一般又应用于什么场合? 请各位大侠指导!