土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美的VRV的问题

美的VRV的问题

发布于:2009-11-25 08:45:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
VRV制热送风温度有没有标准,我的35度,可房间一直不热,室内10-12度.
  • h123jianhua
    h123jianhua 沙发
    出风口温度有点低,至少应该40度!房间不热,是不是风机小啊?
    2009-11-25 16:06:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调的工程问题(水泵及管路设计)

我需要两个水泵:1.一个是水源热泵的地下水自吸泵,吸程(水泵离地下水面距离)约5~8米,水源热泵入水需要的流量为2.8立方米/小时。安装方法一是把水抽到地面(提升5~8米)后灌入位于地面的水源热泵机组,然后出水直接排入地面水沟,这样设计,水泵功率和扬程等应该如何选取?选取额定扬程10米,流量3立方米/小时,功率275W的水泵够用吗?安装方法二是把水抽上来后进入水源热泵,排水管插入另外一个回罐井,深度和抽水井一样,这样,水虽被抽到5~8米高的地面,但是由于最后又回罐到地下5~8米,这样理论上水泵的扬程和功率是否可以减小?减小到多少?因为是空调用的,所以耗电量要求尽可能低一些。

回帖成功

经验值 +10