阅读下一篇
请教,电费计量问题设计负责吗?请教,电费计量问题设计负责吗?一般大工业用电,当地基本电费的选择有两种,1是按变压器安装容量(20元/kVA/月),2是按最大需量(28元/kW/月)。进线为10kV专线,配电所一共7路出线,分别为800kVA、1000kVA和5台1600kVA变压器,这样草草一算,基本电费如果按照变压器容量计算为(800+1000+1600×5)×20=196000元将全厂负荷计算后,最大需量理论值在6300kW左右,实际运行根据生产任务大小、整体调度将存在很大变动
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
303线复役过程中,在合303线母线闸刀时,引起C相闸刀瓷瓶接地,弧光引起BC相母线短路,导致35KV母差保护动作,使XXXX变35KV母线所带出线全部跳闸,5分钟XXXX变35KV母线恢复供电。
2009-11-25 10:49:25
赞同0
-
dv100
板凳
完全同意区管的意见! 区管辛苦了,可否说一下停电原因。
2009-11-25 08:58:25
赞同0
加载更多实际发生故障后的连带故障更严重
回复 举报
如果是抽屉柜还要检修抽出和试验及运行三个位置的及灵活性,一二次插头有无卡涩、磨损等现象,通电前最好全部抽出。
回复 举报