土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,电费计量问题设计负责吗?

请教,电费计量问题设计负责吗?

发布于:2009-11-24 10:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,电费计量问题设计负责吗?
一般大工业用电,当地基本电费的选择有两种,1是按变压器安装容量(20元/kVA/月),2是按最大需量(28元/kW/月)。
进线为10kV专线,配电所一共7路出线,分别为800kVA、1000kVA和5台1600kVA变压器,
这样草草一算,基本电费如果按照变压器容量计算为(800+1000+1600×5)×20=196000元
将全厂负荷计算后,最大需量理论值在6300kW左右,实际运行根据生产任务大小、整体调度将存在很大变动
基本电费如果按照最大需量计算为6300×28=176000元
高压专线,计量设在城市降压站,而厂区配电所设计量仅仅为厂区内部计量考核用。
笔者打算在图纸中注明,“电费计量方式使用方可根据实际运行统计情况与供电方沟通定,如果统计平均负荷率低于70%,宜采用最大需量计费方式。”,不知道这样是否妥善?
请各位朋友帮忙讨论,谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这个具体内容不清楚,应该甲方和供电局商量吧?
    2009-11-24 13:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • 洛学
    洛学 板凳
    谢谢楼上
    楼上说笑了,个人理解电费计量牵扯到运行成本,如果不妥善考虑,使用方选取计量方式不同,则缴费结果也不同。因此从理论计算上给使用方提出建议
    2009-11-24 11:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下主扇电动机电压降如何计算?

求电压降:(不考虑降压站主变损耗) 降压站输出电压:6300V; 输出电缆长度:2340m;电缆型号:3×120铝芯电缆主通风机电动机技术参数:三相异步电动机(串电抗器起动)额定功率:Pn=2240kw;功率因数:cosφ=0.84;额定电压:U N =6000v;额定电流:268A额定转速:990r/min 堵转转矩倍数:0.6;最大转矩倍数:1.6;堵转电流倍数(额定启动电流倍数):6.5;

回帖成功

经验值 +10