土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器消防问题请教

变压器消防问题请教

发布于:2009-11-24 09:31:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个变电所有三台变压器,想问一下消防增压设备和消防水池的水量是按照三台总和的消防水量考虑还是考虑一台失火的时候考虑?在线等,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • victor_wangtao
    通常变压器之间有防火墙,每个变压器都有事故油坑,所以是考虑一个变压器着火的情况就好了
    2010-03-03 23:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • hl_7403
    hl_7403 板凳
    xiexie~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-01-11 11:46:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求原因,变压器跳闸

变压器10/0.4,低压侧接一单相电焊机,变压器柜跳闸,反复几次经查变压器柜保护装置为MICOM121,保护装置上面零序互感器接线端子上有基准电流为1A和5A的两种,接线方式是5A上面,而实际出线电缆的零序互感器是50/1,跳闸是不是这个问题啊?为什么呢?

回帖成功

经验值 +10