急求原因,变压器跳闸

发布于:2009-11-23 22:23:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器10/0.4,低压侧接一单相电焊机,变压器柜跳闸,反复几次
经查变压器柜保护装置为MICOM121,保护装置上面零序互感器接线端子上有基准电流为1A和5A的两种,接线方式是5A上面,而实际出线电缆的零序互感器是50/1,跳闸是不是这个问题啊?为什么呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这要求你对保护装置清楚了。。1A 、5A的端子,
    变比50/1还是接1A端子吧。具体不是很清楚。。。
    2009-11-24 15:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    错了是要改得,但这不是根本原因。
    2009-11-24 10:48:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。