消防泵的不用热继电器的出处?

发布于:2009-11-23 08:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题有点弱
消防水泵不能用热继电器规范的出处在哪?
在GB50055-93中有这么句话:但断电致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护作用于信号。
除了这句有没有其他的出处?
谢谢高手回答!!!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发

    如果主泵不是因过载而停下,备泵为什么要启动?(主泵停下是备泵启动的前提条件),所以主泵过载应跳闸,备泵过载动作于信号
    2010-09-14 15:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • fjz_333
    fjz_333 板凳
    支持:victory:
    2010-01-21 14:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强电通科技质疑ATSE国标中的说法!

双电源转换开关电器的新版国标GB14048.11-2008已经颁布实施了,在其中明确了采用接触器作为主触头的转换开关电器为CC级,在其中的6.1条中提到“CC级ATSE主触头受短路电流冲击后允许其熔焊,提示,触头发生熔焊后,ATSE将不能转换”,在IEC标准IEC60947-6-1-2005中并没有此条,是国内增加的此条,这种说法是错误和荒谬的,在国家标准这样严谨的技术文件中出现这样错误,实在是让人匪夷所思。