最近做一个项目 地下二层是人防,地下一层是储藏室,现在有个问题 有的位置地下二层和地下一层共用窗井,地下二层是消防或者是人防用的井,该井对应地下一层是用于内走道的自然排烟,审图所现在提出地下二层的窗井,不允许地下一层开窗 依据是高规里面建筑专业有一句 管道井、水井等井壁耐火极限是一小时,不允许开窗,这样地下一层的内走道无法自然排烟了就 ,并且他说要考虑两层同时着火,我们这里一般都是只管一层的啊 而且我觉得窗井应该不属于管道井之类的把 ,规定的那条应该是指水暖井或者排烟竖井等 ,窗井直接和室外通受不受此条限制啊 请教一下 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句同意,1.5次就满足了