我看了好些图纸,关于新风换气的,不少都是用的新风换气机,不过一般都是设置于走廊或大空间,想问一下,能不能用新风换气机来给办公楼的各个房间供新风,要是能,回风口设置在哪,是走廊还是某个房间内,请教各位。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发
    新风换气机?是在什么系统用的?可否告知。:)
    2011-01-08 11:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • wzy0210
    wzy0210 板凳
    做好的我觉得还是各个房间都单独设回风口,但是这样管路走起来比较复杂,但是要求走管的空间大一点。走廊集中回风的话:我觉得有两个缺点,第一是如果空间不够密闭,我觉得风量不好保证平衡,第二,如果走廊不设空调的话,走廊的回风温度会很高,这样达不到新风换气机的效果。集中回风可以在层高有限制的场所用还是可以的。还有我觉得吊顶回风部靠谱,吊顶里面能清扫干净吗,各位上去吊顶里面看看,那脏的哦,真的没法说。新风换气机用在大型的会议室比较合适