土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于是否在空调室外机进线处设置隔离设备的问题请教
如果一台空调机的设备取电,由专用的空调配电箱(断路器)供电,配电箱到空调室外机距离大约30米,请问是否需要在室外机附近处设置隔离设备,以利于设备日常维护。如要,工程师们一般都是怎么操作。

全部回答(8 )

  • zys0000
    主要是怕在维护维修设备时,空调配电箱的空开被他人无意合上,造成危险。
    30米不算远,可不做异地控制,但维护维修设备时配电箱一定要挂警示牌。
    2005-07-03 11:09:03 来自 PC 评论 举报
  • koalabear
    好 谢谢指教 一般多远呢 我那个30米算远吗?

    其实要维护之前掰一下空调配电箱的空开,我觉得也不会很麻烦啊?
    2005-07-03 11:02:03 来自 PC 评论 举报
加载更多