关于是否在空调室外机进线处设置隔离设备的问题请教
关于是否在空调室外机进线处设置隔离设备的问题请教
如果一台空调机的设备取电,由专用的空调配电箱(断路器)供电,配电箱到空调室外机距离大约30米,请问是否需要在室外机附近处设置隔离设备,以利于设备日常维护。如要,工程师们一般都是怎么操作。
发布于
2005-07-01 08:31:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zys0000
主要是怕在维护维修设备时,空调配电箱的空开被他人无意合上,造成危险。
30米不算远,可不做异地控制,但维护维修设备时配电箱一定要挂警示牌。
2005-07-03 11:09:03
来自 PC
评论
举报
koalabear
好 谢谢指教 一般多远呢 我那个30米算远吗?
其实要维护之前掰一下空调配电箱的空开,我觉得也不会很麻烦啊?
2005-07-03 11:02:03
来自 PC
评论
举报