锅炉房水喷雾系统计算书锅炉房水喷雾灭火系统计算书本设计要求保护锅炉房,根据规范采用水喷雾灭火系统。 设计依据《建筑给水排水设计手册第二版》 设计计算(一)保护区1锅炉房的保护面积为: A=72+72+32=176 m2锅炉房喷雾强度采用: q= 9L/min.m2;设计用水量: Q=176m2×9 L/min•m2 =1584 L/min按照保护物的实际情况,实际布置了76只ZSTWB型高速水雾喷头。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
star860101
沙发
1.南北走廊的静压应该是一样的(在没设减压阀的情况下),看看是不是压力表的问题。 2、如果压力表降到2公斤不在降的话,很有可能是稳压泵的止回阀的问题。