消防维保中的一些问题请教。

发布于:2009-11-20 11:23:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个电子厂房,60000㎡,地下一层、地上两层。地下一层是湿式系统,一层以上是预作用系统。厂房地下一层北边走廊的末端压力和南边走廊的末端压力不一样,相差一公斤左右,业主问我为什么?我只能一北边和南边距离太远回答(南北距离174米),可这回答有点牵强,请问各位朋友是什么原因? 还有个问题是地下一层走廊的压力表压力不够,楼顶的稳压泵补水,压力表到4公斤后,一天又降回到2公斤,业主怀疑漏水,室外有几千米的外管,但当初都试压的,请问各位前辈还有什么别的原因吗?本人第一次发帖啊,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • star860101
    star860101 沙发
    1.南北走廊的静压应该是一样的(在没设减压阀的情况下),看看是不是压力表的问题。 2、如果压力表降到2公斤不在降的话,很有可能是稳压泵的止回阀的问题。
    2013-08-15 09:18:15