请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • dueb
    dueb 沙发
    楼上分析的不错:
    1。风盘小了;
    2。但是,风量调大,噪音大,影响舒适度;
    3。提高出水温度,其实才是最好的办法,一方面可以节能;另外,如果只是通过调节风盘进水球阀,很容易造成循环水泵负载,容易烧泵(个别少量风口结露时,可以考虑);

    另外,很重要一点,不要使用低廉的铝合金风口,省了点钱,但是给自己找事。
    2007-08-01 10:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • libo731225
    libo731225 板凳
    空调风机盘管出风口结露一般在铝合金风口出现的较多,铝合金风口使用的很普遍,市场上也有木制风口,铝合金风口导热快,木制风口导热慢.在同一室温同一出风温度两者结露程度也不一样.很多写字楼夜间空调停止后要第二天上班前才开,室内温度过高.由于写字楼中央空调为了在上班高峰时达到要求温度往往在上班之前就达到要求温度,追求舒适一般把温控温度设置过低.在夏天尤其是"桑那天"还有就是外墙与室内隔热不好也会造成凝水.室内湿度大,这种现象多出现在刚使用的场所和公共场所.由于房间出风口结露一般是由于客户在使用过程中不注意造成新风量过多,有诸多原因造成.