关于商场负荷计算

发布于:2009-11-18 16:29:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位:我现正设计一栋商业楼的中央空调,地点长沙,地面上6层,层高5.4m,总建筑面积约28700平米,空调面积约26000平米,全部按商场考虑,
我用鸿业暖通空调负荷计算5.0算出含新风的冷负荷指标只有119w/平米(计算参照公共建筑节能设计标准中的:人员:3平米/人,新风:20m3/h.p,
灯光:12w/平米,设备:13w/平米,外墙传热系数:K=1W/m2.K,屋面:K=0.7W/m2.K,外窗:K=4.2W/m2.K,窗墙面积比0.35),我觉得负荷
实在太小,起码也得将近200w/平米才差不多吧,实在不敢相信,请问各位有谁做过商场类的空调,负荷大概多少呀???

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • aile5253
    aile5253 沙发
    为人数而迷惑······
    2015-06-24 11:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • huibaobao0201
    huibaobao0201 板凳
    我们做过的商场 人员 一楼取2人/M2 二楼3人/m2 三楼 4人/m2 依次递减,灯光取40-60w/m2 新风取30w/m2 设备取20w/2 这样就应该差不多了