《人防地下室》设计规范7.3.7条的疑问

发布于:2005-06-29 11:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
7.3.7 从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。
这个‘回路’怎么理解,是包括配电箱进、出线,还仅仅是出线回路?
按前者理解,每个防护单元单独设配电箱。防护单元多的话单独设人防配电室,战时区域电源进一路,与平时电源在低压柜切换;如果只有二个防护单元,能不能在低压柜出来后设个总箱,平时进二路,战时区域电源进一路,每个防护单元一个分箱,设备控制回路放在分箱里,现场设按钮,配电级数为三级。总箱内一路为应急照明,二个应急照明箱链接。
有问题吗?请大家帮忙分析分析。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yixijian
    yixijian 沙发
    完全可以这么做
    2006-06-05 11:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖年华
    指尖年华 板凳
    你象说绕口令,呵呵。
    就是每个防护单元要有独立的配电箱,电源由总配电室放射式供电。
    2005-06-29 17:40:29

    回复 举报
    赞同0