发布于:2005-06-29 11:46:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
200KVA的变压器,电机功率210KW,计划补偿到COSΦ =0.95,其中有部分是同步电机,用浙江指月的补偿控制器:
当开100KW负荷时,补偿前COSΦ =0.53~0.60 ,现场投入30Kvar,则达到~0.86,理论上需投入70Kvar左右;投入46Kvar则过补。
当开140KW负荷时,补偿前COSΦ =0.43~0.53 ,现场投入60Kvar,则达到COSΦ =0.80~0.88;理论上需投入150Kvar左右,投入76Kvar则过补。
请大鼻兄等指教!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
JKW8无功补偿控制器简介:
除具有一般控制器应具有的功能外还具有如下功能;
1.自动认相功能;
2.自动寻优投切功能(就是说在负载比较复杂的场合特别是夜间负载较小或企业设备使用不稳定时需要搭配一些小容量的电容器在其中,此时控制器可根据当时实际负载需要,通过大容量芯片计算出电网所缺无功,作出有选择性的投切电容器组,不作循环投切,尽量减少接触器投切次数补偿精确,从而提高接触器、电容器的使用寿命和减少事故的发生;如电容器容量配置一致时控制器则采取循环投切方式工作,平均合理分配电容器和接触器工作时间从而提高设备使用寿命。);
3.可时实在线测量显示电网的无功功率、电压、电流功率因数等参数.
4.投入门限可以实现超前0.70(滞后0.7-超前0.7连续可调)适合特殊场合需求。
5.安装尺寸有113*113、160*102、138*138、68*68
回复 举报