土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 带电作业在配电网上的推广应用

带电作业在配电网上的推广应用

发布于:2009-11-18 08:49:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
带电作业在配电网上的推广应用
摘要: 改革开放以来由于经济的迅猛发展,城市化进程的步伐加快,配电网上的业扩任务非常繁重,而用户对10kV配电网的供电可靠性和不间断供电的期望越来越高。另外,供电企业也需要以优质电能向社会作承诺,提高经济效益。为此,促使我们成立带电作业班,开展10kV配电网的带电作业的研究和实践。
  1 开展带电作业的必要性
  改革开放以来由于经济的迅猛发展,城市化进程的步伐加快,配电网上的业扩任务非常繁重,而用户对10kV配电网的供电可靠性和不间断供电的期望越来越高。另外,供电企业也需要以优质电能向社会作承诺,提高经济效益。为此,促使我们成立带电作业班,开展10kV配电网的带电作业的研究和实践。
  2 绝缘工具间接作业法带电作业的原理
  2.1 绝缘工具间接作业法带电作业的原理
  所谓绝缘工具间接作业法带电作业就是作业人员通过登杆工具(登高板)登杆至适当的位置,系上安全带,保持与带电体电压相适应的安全距离(10kV配电网的安全距离为0.7m),作业人员用端部装配有不同工具附件的绝缘操作杆进行作业。这时人体与带电体的关系是:带电体→绝缘体→人体→绝缘体→大地。所以绝缘工具间接作业应属于中间电位作业法。
  该种作业法有两种绝缘作人身安全的保证:一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套、绝缘安全帽起辅助作用;二是以绝缘遮蔽罩、绝缘服、绝缘安全帽组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护。避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。10kV配电网络中由于其电压相对较低,三相导线间的空间距离小,配电设施比较密集,作业范围窄少,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设备和设施,所以作业人员应穿绝缘服进行作业。
  2.2 绝缘工具间接作业法带电作业的特点
  (1) 作业的地域适应能力强,不受交通和地形限制,我市是一个丘陵地带,在绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。
  (2) 作业成本低,作业所需的工器具材料简单、重量轻,无需价格昂贵的绝缘斗臂车。
  (3) 作业的劳动强度比较大,要求作业电工的身体素质好和技术素质比较高。
  (4) 作业的便利性较差。
  (5) 工作负责人的监护责任和工作量大。
  (6) 对绝缘工具的绝缘性能、机械性能要求高。
  2.3 绝缘工具间接作业法带电作业的要求
  (1) 要求作业人员的作业动作要准确,安全距离控制要准确,遮蔽部位及遮蔽方法要科学,作业顺序要准确。
  (2) 作业时用力要合适,要防止用力过猛而造成相间和对地短路。
  (3) 要正确熟练地使用作业工器具和绝缘隔离、绝缘遮蔽的手段。
  3 绝缘工具间接作业法效益计算
  假定今后每年进行作业30次,现在我局的10kV配网供电可靠率为99.66%,总用户数2922个,用户需供电小时数为8700h。据此,可求出开展带电作业对提高配电网的供电可靠率为:
  ASAI=用户用电时户/(用户需要供电小时数×总用户数)=(69.6×30×100)/(8700×2922)=0.0082%
  开展带电作业后每年多供电量(平均负荷为2300kW):
  A=平均负荷×小时×次数=2300×2×30=13.8万kW.h
  为供电企业增加收入为:
  y=A×a=13.8×10000×0.5=6.9万元
  式中 a-电价,0.5元/kW.h
  绝缘工具间接法带电作业购置工器具的费用约6万元,可在一年内收回。而提高供电可靠率后的社会效益将是十分巨大的。
  4 体会
  (1) 绝缘工具间接法带电作业在经济比较发达的市县开展是十分需要的,也是可行的;
  (2) 绝缘工具间接法带电作业,应挑选技术素质好,并经过技术培训合格,身体健康的人担任。作业时应精力充沛,精心作业,监护人认真监护,采用的工器具应符合电气强度和机械强度的试验要求,这样作业的安全是完全有保证的;

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地

10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。

回帖成功

经验值 +10