多层建筑是否设置消防水泵多层建筑规范没有明确设置消防水泵,很多工程在事实上也没有设置消防水泵。所以甲方经常不愿意设置(设置消防水泵还涉及双电源问题,从而设置发电机)。而消防支队审核标准因人有差异。造成设计没有标准。不设者说,10min后消防车通过水泵结合器加压。要设者说,根据《建规》第8.6.2中的第九条,要求设置启泵按钮从而设泵。各位有什么高见。另外,很多审图的要求屋顶水箱也要达到充实水柱要求。各位又有什么高见。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
lingzibaihui
沙发
我认为是可以不设室外消火栓的,取水口保证小于六米的吸水高度应该就行了。我现在遇到的另一个问题是,我室外消防用水为30 l/s,按规范市政消火栓在5〜40米内保护范围是可以作为室外消火栓计算在内的,我是一路供水,且开口较小,那消防水池得存室外的消防用水,那我可不可以只存20l/s的室外消防用水?理由是有一个市政消火栓在那能利用,如果附近有两个栓能用上 ,是不是就存上10l/s的室外消防用水就行,请赐教。
2009-06-04 22:41:04
赞同0
-
qhwsjy01
板凳
消防车的保护半径为150米!
2009-06-04 18:32:04
赞同0