今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lingzibaihui
    lingzibaihui 沙发
    我认为是可以不设室外消火栓的,取水口保证小于六米的吸水高度应该就行了。我现在遇到的另一个问题是,我室外消防用水为30 l/s,按规范市政消火栓在5〜40米内保护范围是可以作为室外消火栓计算在内的,我是一路供水,且开口较小,那消防水池得存室外的消防用水,那我可不可以只存20l/s的室外消防用水?理由是有一个市政消火栓在那能利用,如果附近有两个栓能用上 ,是不是就存上10l/s的室外消防用水就行,请赐教。
    2009-06-04 22:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    消防车的保护半径为150米!
    2009-06-04 18:32:04