土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑是否设置消防水泵

多层建筑是否设置消防水泵

发布于:2005-06-28 17:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层建筑规范没有明确设置消防水泵,很多工程在事实上也没有设置消防水泵。所以甲方经常不愿意设置(设置消防水泵还涉及双电源问题,从而设置发电机)。而消防支队审核标准因人有差异。造成设计没有标准。不设者说,10min后消防车通过水泵结合器加压。要设者说,根据《建规》第8.6.2中的第九条,要求设置启泵按钮从而设泵。各位有什么高见。
另外,很多审图的要求屋顶水箱也要达到充实水柱要求。各位又有什么高见。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层消防水箱大小问题

根据高规7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 那么是不是一类高层的消防水箱都可只用18m3还是算出好多是好多?