高层消防水箱大小问题

发布于:2005-06-28 14:15:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据高规7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
那么是不是一类高层的消防水箱都可只用18m3还是算出好多是好多?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    按照10分钟消防系统用水量计算的, 算出多少是多少!!
    2005-07-07 11:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangning8402
    wangning8402 板凳
    规范上规定:对于室内消防用水量超过25L/s的,计算出的水箱容积大于18立方的,仍取18。
    2005-07-07 10:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨一下气压给水设备代替屋顶水箱的问题

在一些改造工程中,由于原设计未考虑屋顶水箱的问题,而改造后需要设置,在《建规》中规定屋顶水箱需储存10min水量,在《自喷》规范中也规定屋顶水箱设置储水量满足《建规》要求,而当不能设置屋顶水箱时,《自喷》用气压给水设备以5l/s供应10min水量,在《措施》中即明确写出,代替屋顶水箱的气压罐,只有自喷时选有效调节容积为3立方米气压罐,其他情况均要求有效容积为10min消防用水量(其容积肯定比较大)。没太明白,为什么只有自喷时代替屋顶水箱的气压罐可以以5l/s(3立方米)计算,而其他的不可以。