探讨一下气压给水设备代替屋顶水箱的问题在一些改造工程中,由于原设计未考虑屋顶水箱的问题,而改造后需要设置,在《建规》中规定屋顶水箱需储存10min水量,在《自喷》规范中也规定屋顶水箱设置储水量满足《建规》要求,而当不能设置屋顶水箱时,《自喷》用气压给水设备以5l/s供应10min水量,在《措施》中即明确写出,代替屋顶水箱的气压罐,只有自喷时选有效调节容积为3立方米气压罐,其他情况均要求有效容积为10min消防用水量(其容积肯定比较大)。没太明白,为什么只有自喷时代替屋顶水箱的气压罐可以以5l/s(3立方米)计算,而其他的不可以。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
cailiang008
沙发
按照10分钟消防系统用水量计算的, 算出多少是多少!!
2005-07-07 11:06:07
赞同0
-
wangning8402
板凳
规范上规定:对于室内消防用水量超过25L/s的,计算出的水箱容积大于18立方的,仍取18。
2005-07-07 10:29:07
赞同0