土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨一下气压给水设备代替屋顶水箱的问题

探讨一下气压给水设备代替屋顶水箱的问题

发布于:2005-06-28 11:43:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在一些改造工程中,由于原设计未考虑屋顶水箱的问题,而改造后需要设置,在《建规》中规定屋顶水箱需储存10min水量,在《自喷》规范中也规定屋顶水箱设置储水量满足《建规》要求,而当不能设置屋顶水箱时,《自喷》用气压给水设备以5l/s供应10min水量,在《措施》中即明确写出,代替屋顶水箱的气压罐,只有自喷时选有效调节容积为3立方米气压罐,其他情况均要求有效容积为10min消防用水量(其容积肯定比较大)。没太明白,为什么只有自喷时代替屋顶水箱的气压罐可以以5l/s(3立方米)计算,而其他的不可以。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • geruqian
    geruqian 沙发
    自喷中危险级核算后的消防水量也差不多30l/s,这个量也不小了,只是在《自喷》规范中限定了代替屋顶水箱的气压罐设计流量,不知道怎么考虑的。
    2005-06-28 12:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • wx8001
    wx8001 板凳
    跟句我的;理解 可能消火栓系统流量太大吧 那要做的罐太大 没法实现!
    2005-06-28 12:02:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于取消消防泵

上海水灭火系统设计规程6.1.11 仅设有室内消火栓给水系统的且建筑高度不超过24米的中小学教学楼,当设有高位水箱且设有水泵结合器时,可不设消防泵.本人现在作一小学和一个幼儿园,想合用一套系统,请问幼儿园是否属于这条规定的范围.即也可以采用高位水箱加水泵结合器,从而取消消防泵.

回帖成功

经验值 +10