我所施工的小区有七栋楼,每栋楼的采暖系统都分为高低两个区,现在开始供暖了,经过这一段时间的调试,除了7#楼的低区死活热不起来以外,别的都很正常,虽然它不是最不利点,但是昨天我们把所有的楼都关了,只供7#楼,可还是不行,在热力入口处看压力表,循环起来的动压5公斤,供回水一样,根本没有压差,所以肯定不会循环~然后关掉表后的供水主管阀门或回水主管阀门后压力都升到6.5公斤~这应该说明楼内的管网应该没有堵塞,因为阀后管网阻力再大,入口表压应该不会掉~会不会是室外供水干管供水量不足造成的呢?这个问题困扰我很头疼~请高手帮忙分析,我在线等~多谢!

平面图.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xzymjh
    xzymjh 沙发
    你每个楼的供水管上的过滤器滤网目数都不一样么?
    2010-01-05 20:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • zwj5252878
    zwj5252878 板凳
    欢迎大家继续讨论.....:D
    2010-01-05 18:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家 板换机组一次水温低怎么办

请教各位 正常情况下板式换热器的一次水供回水温度是95/70度,二次水是60/50度,然后供给楼内风机盘管等空调末端,可我最近遇到一个项目,板换的一次水温度只有45度,二次水换热后只有三十几度,严重影响楼内冬季供热,甲方要求做个旁通阀门,不经过板换机组直接供给楼内,可由于阻力问题,又必须加水泵,这样就影响了小区内的水力平衡,请教大家有什么好的解决方法啊