请教大家 板换机组一次水温低怎么办
请教大家 板换机组一次水温低怎么办
请教各位 正常情况下板式换热器的一次水供回水温度是95/70度,二次水是60/50度,然后供给楼内风机盘管等空调末端,可我最近遇到一个项目,板换的一次水温度只有45度,二次水换热后只有三十几度,严重影响楼内冬季供热,甲方要求做个旁通阀门,不经过板换机组直接供给楼内,可由于阻力问题,又必须加水泵,这样就影响了小区内的水力平衡,请教大家有什么好的解决方法啊
发布于
2009-11-16 12:48:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
gsl001
不知道楼主说的45度是一次侧的回水水温还是供水水温。如果是回水水温,应该是一次侧流量严重不足。如果是供水水温,先查找热源的问题,为什么水温这么低,如果热源侧就只能供这么低的温度,那只加泵了。泵可以采用变频控制,这样比较好一些。
2009-12-04 17:26:04
来自 PC
评论
举报
fsb427
不建议加泵 建议与热力公司协商解决 具体方案有热力公司出
2009-12-04 17:25:04
来自 PC