土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个问题,望高手解答

请教一个问题,望高手解答

发布于:2009-11-16 08:03:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问多联水机用的卧式壳管换热器, 应该是氟走铜管还是水走铜管?我们公司的是氟走铜管内,导致现在的机器都是制热量大于制冷量,这样是否是正常的? 我记得传统蒸发器就是氟走铜管的吧,但是制冷的时候为什么没有制热的效果好呢? 望高人解答并简述缘由。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wwxoy
    wwxoy 沙发
    换热器有干式的有满液式的。你那种就是干式的。现在很多老机器和国产的机组还用这种,其他的都用满液式的了。
    2010-01-02 09:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzhaoyin
    zhangzhaoyin 板凳
    应该是氟走铜管。
    它是将铜管冷凝器浸泡在水里,外加容器铁壳,形状就是这个样子。
    至于制热比制冷效果好那是因为温差还有换热系数问题。
    比如说同样将1L水12度升高至30度快还是降低到-30度快?
    2009-12-31 17:29:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店、饭店送风量及风口布置怎么确定

我是新手,很着急知道酒店的空调系统风道设计问题。尤其是酒店的公共餐区大厅里,风量和风口怎么设计为好???谢谢各位了!!