土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利30GQ120故障

开利30GQ120故障

发布于:2009-11-14 13:59:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台开利30GQ120风冷热泵机组开机就报LF故障代码,复位后开机又报,查水流开关,启动接触器都是正常的,是否是CPU主板问题啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tyzlgs
    tyzlgs 沙发
    水流开关短路无效,是主板的问题,但有时又不报故障可以开机,不稳定。。。
    2009-12-22 23:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • emmas
    emmas 板凳
    直接短路试验下,就知道是水流开关还是主板故障了。如果是主板故障,一般都是10K贴片电阻烧毁,自己维修就可以了,
    2009-11-30 20:12:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10