项目中遇到个问题,我们设计的补水方式为定压罐补水(50000kW,10℃温差,定压罐容积约为20立方米左右),业主坚持要改为变频定压补水,但是我认为1 变频补水与有些情况下采用的工频水泵定压补水相比当然节能,但是与定压罐方式相比则未必明显节能。因为定压罐方式下,水泵正常的运行方式应为间歇式的满负荷运行,效率较高。 2 在压力波动较大的情况下,变频水泵免不了会频繁启动,设备故障率较高,还是定压罐方式稳妥。