我用“三菱”PLC: FX2N-64MR-001,“三菱”模拟量输入模块: FX2N-4AD-PT。eView触摸屏-MT508T,用来保温系统,设定加温到45度C时,停止加温。我可以做到。但如何实现,在46度C时,停止加温;在44度C时,恢复加温;请大师指点。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳因此,8极电机换成4极电机,要求输出同等转速下,变频器输出的变频更低,
如果电机功率足够余量,不会出现问题。
回复 举报