土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样用三菱”PLC: FX2N-64MR-001实现温度控制

怎样用三菱”PLC: FX2N-64MR-001实现温度控制

发布于:2009-11-12 10:32:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我用“三菱”PLC: FX2N-64MR-001,“三菱”模拟量输入模块: FX2N-4AD-PT。eView触摸屏-MT508T,用来保温系统,设定加温到45度C时,停止加温。我可以做到。但如何实现,在46度C时,停止加温;在44度C时,恢复加温;请大师指点。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rxf760916
    rxf760916 沙发
    使用PLC的比较指令,完全没有问题,加上些调节参数没有任何难点,欢迎大家共同讨论交流
    2009-11-27 15:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • zp7214831
    zp7214831 板凳
    用TO FROM CMP ZCP
    2009-11-12 20:19:12

    回复 举报
    赞同0