土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机机组的三地控制

电动机机组的三地控制

发布于:2005-06-26 21:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某机组分别需要在电动机启动柜、集中监控室、机组现场就地台进行启动控制,电动机启动柜、集中控制台、现场就地箱分别安装在不同的房间内。
有如下两个方案:
1、电动机启动柜设“本柜-远方”选择开关,当选择在“远方”控制时又有两种情况,可以通过就地控制台的选择开关选择为“就地”或者“集中”
2、现场就地控制台设“就地-远方”选择开关,当选择在“远方”控制时又有两种情况,可以通过电动机启动柜的选择开关选择为“本柜”或者“集中”
以上哪个方案比较合理?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • powerwwk
    powerwwk 沙发
    本人也觉得按第2条来符合实际,支持选择第2条的兄弟
    2005-06-28 20:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    哥们:等图纸出来以后能否传上来,给看一下。。看一下你的和我的那份图纸有什么区别???
    呵呵。。。。。。。。。。
    2005-06-28 19:16:28