土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统中性线的截面的选择

TN-C-S系统中性线的截面的选择

发布于:2005-06-26 16:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示:
1、PEN的截面该如何选择?
2、照明盘中电流表与电度表是否可以共用电流互感器?
3、《工业与民用配电设计手册》第三版出版了吗?在哪里可以购买得到?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发

    前不久,做了一批的低压柜,相线为80*8的铜排,PEN取50*5.电业局里一个师傅(我老总以前的部下)过来看了一下,问我老总中性线干嘛取那么大,浪费,结果我被老总说了一通。
    2005-06-27 14:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • jdaom
    jdaom 板凳
    1:相同,不浪费。当变压器投入时三个磁场没满荷时,N电流很大
    2:不可以,因计量精度不同。
    2005-06-27 13:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预分支电缆的使用疑惑(大鼻山请进)

某高层住宅工程,竖井内干线采用120平方,分支线(至竖井内层电表箱)为35平方,审图人员套用低配4。2。4条,称不满足规范要求,如何回答?

回帖成功

经验值 +10