求助!!!请专家解疑项目内容:小区已建18层住宅楼1栋,6方高位消防水箱位于18层顶52米,现规划待建2栋16层商住楼(1、2层为商业用房)高度46米,现在想用已有的消防系统,但是根据规范高位水箱应为12方,已建的18层顶已无法扩建,研究了半天规范,想法是将新建房的商业用房和裙楼新建一套高压消防给水系统,3楼以上接入已建的消防系统,这样做可以吗?我们这里是油田设计院,市政这块技术薄弱,请高手专家指教,拜谢