求助!!!请专家解疑

发布于:2009-11-11 17:25:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
项目内容:小区已建18层住宅楼1栋,6方高位消防水箱位于18层顶52米,现规划待建2栋16层商住楼(1、2层为商业用房)高度46米,现在想用已有的消防系统,但是根据规范高位水箱应为12方,已建的18层顶已无法扩建,研究了半天规范,想法是将新建房的商业用房和裙楼新建一套高压消防给水系统,3楼以上接入已建的消防系统,这样做可以吗?我们这里是油田设计院,市政这块技术薄弱,请高手专家指教,拜谢
  • bopper
    bopper 沙发
    :) 我不是专家,但反正要新做不如做够。接入原来的消防水系统应该不够用!个人意见
    2009-11-17 13:56:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。