土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助风阀控制问题

求助风阀控制问题

发布于:2009-11-11 23:50:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
基本设计的图纸如下:
--------1--2----------风机---------------------排风、排烟、空调回风一管三用
3
-------4------空调风机---------------------空调出风

说明:数字1代表是防火风阀 2代表电动调节阀 排风排烟用单速风机
4代表控制新风的电动风阀 3的位置有一节风管和下面风机相连 上面有2个阀,一个是消防控制防烟阀,靠消防的电信号,在消防状态下关闭, 接着下面装一个电动调节阀来控制回风风量的,

我现在的疑问是: 2的位置的电动调节阀,在极限温度时全关,新风阀最小开度,以保证室内温度升起来或者夏天降下来,这风阀位置的管道还兼排烟的功能,那么楼控控制是全关的状态, 消防时,我排烟必须全开,设计告诉我有一种执行机构带2个信号输入的,一个给楼控,一个给消费复位到全开,有这样的东西吗?还有这样设计合理吗?

请教各位高手!!这样控制有问题吗???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waynewang2008
    waynewang2008 沙发
    感觉好难啊????
    2011-04-14 21:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • tony3318
    tony3318 板凳
    图纸见下面 1.jpg
    2009-11-11 23:56:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯井加压送风问题

有没同仁设计过电梯井加压送风的,我记得超高层建筑为防止电梯井内的强烈烟囱效应建议电梯井呈正压,但具体如何设计大家讨论下,谢谢

回帖成功