发布于:2009-11-11 23:50:11
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
基本设计的图纸如下:
--------1--2----------风机---------------------排风、排烟、空调回风一管三用
3
-------4------空调风机---------------------空调出风
说明:数字1代表是防火风阀 2代表电动调节阀 排风排烟用单速风机
4代表控制新风的电动风阀 3的位置有一节风管和下面风机相连 上面有2个阀,一个是消防控制防烟阀,靠消防的电信号,在消防状态下关闭, 接着下面装一个电动调节阀来控制回风风量的,
我现在的疑问是: 2的位置的电动调节阀,在极限温度时全关,新风阀最小开度,以保证室内温度升起来或者夏天降下来,这风阀位置的管道还兼排烟的功能,那么楼控控制是全关的状态, 消防时,我排烟必须全开,设计告诉我有一种执行机构带2个信号输入的,一个给楼控,一个给消费复位到全开,有这样的东西吗?还有这样设计合理吗?
请教各位高手!!这样控制有问题吗???
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报