排烟风机电机与机壳用金属软管连接是否合适。能达到消防要求的280度工作30min吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电梯井的机械加压送风量应按以下公式计算:
当有前室时: Ld=0.0014•F4• (C2•a4+A4) (5.2.2-1)
当无前室时: Ld=F4• (0.0038•C1•f•d4+0.0014•C2•a4) (5.2.2-2)
式中 Ld——电梯井的机械加压送风量(m3/s);
F4——电梯井的机械加压送风量系数,由图5.2.2查得;
C1――取值1;当电梯门的缝隙采用密封措施时,取值0.5;
f ——每扇电梯门的缝隙长度(m);
d4——开向电梯井的门的总数;
C2¬¬——取值1;当电梯井围护墙三面采用混凝土墙体,另一面为砖石砌筑,或全部采用混凝土墙体时,取值0.5;
a4——电梯井的围护墙面积(m2);
A4——前室的围护墙面积(m2)。
但是,另一个问题,电梯井加压后其相应前室是否需加压。若需其所需风量是否要减去电梯井加入的风量。