土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压双速电机的困惑

低压双速电机的困惑

发布于:2005-06-26 00:37:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 请问低压双速电机是怎么的两个速度?一个是电机接成角, 一个接成星?

2. 我看其控制原理图怎么用了三个接触器, 我觉得两个就够了, 一个速度接一个啊? 第三个是不是用于怕双速同时通了, 电机会烧毁, 而通过这第三个接触器形成短路?

请大家赐教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zwg1181
    zwg1181 沙发

    真是简单扼要说明了
    2006-07-01 22:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • lozhfu
    lozhfu 板凳
    双速电机低速时的接线按三角形连接,端子号为U1,V1,W1;在三个绕组的中间抽头形成另外三个出线端为高速接入端,端子号为U2,V2,W2;高速运行时电压从U2,V2,W2引入的同时把U1,V1,W1端的电压用接触器切断,然后把U1,V1,W1端用另一接触器短接起来,就形成了双星型运行
    2006-07-01 13:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多