3PX进线部分可以这么做吗?
望大家指教!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • seafen
    我用的天正6
    D版的,没银子买不器正版的


    浪涌保护器前要加短路器吗?我可是从来没加过,都是放在最外面的。
    照明的我改了。疏忽
    稍微浪费一点不太严重吧
    2005-06-26 14:46:26 来自 PC 评论 举报
  • liadnwks888
    1、浪涌保护器前要设断路器保护;
    2、照明配电系统应设三相五线制;
    3、1.5KW的用电负荷采用4mm2截面的导线是否太保守了点
    2005-06-26 08:37:26 来自 PC 评论 举报