土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风的送,排风问题

新风的送,排风问题

发布于:2009-11-11 16:09:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,我有个问题要请教大家,做新风时,到底是要送风量大于排风量呢还是排风量大于送风量?新风时的房间是要正压呢还是负压呢?我快疯了

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • sanhengyishu1
    sanhengyishu1 沙发
    学习了
    2009-12-26 23:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • lzy05
    lzy05 板凳
    风量的对比应该以房间正负压要求为准。
    新风应当直接送至室内,而不应与回风一起。
    但实际设计中,也有把新风管直接接到回风箱的。
    2009-12-25 11:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家说说海尔中央空调好不好?

都说国产品牌海尔中央空调比较好,是不是呀,大家评评,是格力好,还是美的好,还是双良,远大那些好,不过到处都是格力,美的,海尔,难道国产就只有这些牌子响一点?

回帖成功

经验值 +10