大家好,我有个问题要请教大家,做新风时,到底是要送风量大于排风量呢还是排风量大于送风量?新风时的房间是要正压呢还是负压呢?我快疯了

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • sanhengyishu1
    sanhengyishu1 沙发
    学习了
    2009-12-26 23:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • lzy05
    lzy05 板凳
    风量的对比应该以房间正负压要求为准。
    新风应当直接送至室内,而不应与回风一起。
    但实际设计中,也有把新风管直接接到回风箱的。
    2009-12-25 11:15:25