土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于星三角启动电流问题

关于星三角启动电流问题

发布于:2009-11-10 19:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bati3345
    bati3345 沙发
    这个解释确实很详细,明白.
    顶起啊
    2009-11-14 09:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    学习了!!!!

    感谢楼主!
    2009-11-13 09:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压系统中性线带电的原因及预防对策(转载)

我国居民生活用电大多使用三相四线制的供电网络,采用中性点直接接地的方式运行,从而使中性线与大地之间形成等电位。这样在正常情况下,配电变压器低压侧系统中性线是不带电的。如果中性线带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全,出现此类现象应尽快查明原因,排除故障方可供电。现就发生中性线带电的原因及预防对策分析如下。  中性线带电的原因:  1、配电变压器接地中性线接触不良或者断路。当配电变压器内部中性线接头接触不良时,往往会在负荷侧表现为照明灯变亮变暗的现象。原因是当中性线接头接触不良时,中性点的接地电阻变大,中性点对地电压不在为零,即出现零序电压。这一零序电压的出现,将造成出线三相的相电压中性点电位偏移,使负荷轻的相相电压升高,负荷重的相相电压降低,这就会造成灯泡变亮、变暗或者将使用单相电源的家电烧毁,甚至危及人身安全。除此,如果发生中性线断路的现象,也会造成以上的情况。

回帖成功

经验值 +10