发布于:2009-11-10 16:11:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我国居民生活用电大多使用三相四线制的供电网络,采用中性点直接接地的方式运行,从而使中性线与大地之间形成等电位。这样在正常情况下,配电变压器低压侧系统中性线是不带电的。如果中性线带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全,出现此类现象应尽快查明原因,排除故障方可供电。现就发生中性线带电的原因及预防对策分析如下。
中性线带电的原因:
1、配电变压器接地中性线接触不良或者断路。当配电变压器内部中性线接头接触不良时,往往会在负荷侧表现为照明灯变亮变暗的现象。原因是当中性线接头接触不良时,中性点的接地电阻变大,中性点对地电压不在为零,即出现零序电压。这一零序电压的出现,将造成出线三相的相电压中性点电位偏移,使负荷轻的相相电压升高,负荷重的相相电压降低,这就会造成灯泡变亮、变暗或者将使用单相电源的家电烧毁,甚至危及人身安全。除此,如果发生中性线断路的现象,也会造成以上的情况。
2、工作人员在维修线路时误接中性线,将中性线与相线对换,造成中性线带电的事故。
3、中性线接触良好,但仍带电。此种情况为三相负荷严重不平衡所致。当三相负荷不平衡时,中性线上将流过零序电流,并使中性点电位发生偏移,从而造成中性线有电压,使中性线带电。
4、中性线接触良好,但接地电阻大。按照《农村低压电力技术规程》的规定,配电变压器容量在100千伏安以下的,接地电阻应小于10欧姆,100千伏安以上的接地电阻应小于4欧姆。否则,低压线路输送的越远,负荷点的中性线接地电阻则越大,从而造成中性线的带电现象。
预防的对策
1、工作人员应经常对线路进行检查,检查线路的连接头有无接触不良和断路隐患。使用中应将铜或铝线夹改为铜铝过渡线夹,避免在长期运行中产生铜铝电化腐蚀。同时要求中性线必须保证有足够的截面和强度,从而保证中性线在流过较大的电流时保证不断线。宜使中性线与相线的导线截面相同。
2、当配电装置需要检修、拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列做好记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止中性线与相线的对换。
3、合理配置单相照明负荷,将全部照明负荷尽可能等分接于三相。同时宜采用D,yn11接线组别的变压器,以降低三相负荷不平衡运行带来的中性点漂移,从而使中性点带电。
4、配电线路要做好重复接地。变压器及主干线、主要分支线、接户线入口处应做好重复接地,从而降低中性线的接地电阻。
[
本帖最后由 lemon1213 于 2009-11-10 16:12 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错!!
非常不错!!!
学习了!!!
回复 举报