土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于VAV系统的一些问题

关于VAV系统的一些问题

发布于:2009-11-08 22:25:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新租的办公室用的是VAV空调系统,现在冬季采暖开始,碰到一些问题,请教:

1. 整个办公区分内外区,外区VAV动力型,内区VAV BOX。现在整个办公区很热,25度以上,和物业交涉,说是因为我们公司的照明热量太大造成的,其实,我们也只是达到500LUX而已。物业的新风是从楼顶直接预热到每层的AHU机房的。各位有什么好的办法?

2。 做风平衡测量VAV风量时,应该把每个VAV风量调整到多大?是到VAV额定的值吗?

3 动力型的VAV,因为有盘管,夏天会有冷凝水吗?

多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • happysavage
    happysavage 沙发
    是只有你们一层内区太热么,如果整个建筑都这样的话可以尝试新风不预热直接送到各层AHU看能否把温度降到20度。
    2009-11-25 17:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • lz123126
    lz123126 板凳
    把空调关了就德了。这么浪费。空调系统连调节温度的装置都没有,真是可笑。只能人工开开,关关了。:lol
    2009-11-18 14:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库设计算说明书

一、冷库计算说明:1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热!2.库外温度30.0℃,库外相对湿度83.0%,库外空气密度1.129kg/m3,库外露点温度26.8℃,库板防结露厚度66mm 3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差30.0℃ 4.库体尺寸:长X宽X高=69.000 X 10.000 X 5.900米,库板厚度100毫米,库内容积3843立方,库体外表面积2312平方,地面有通风加热设备

回帖成功

经验值 +10