土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 个10万多平方米的建筑面积,730多户

个10万多平方米的建筑面积,730多户

发布于:2005-06-24 15:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个10万多平方米的建筑面积,730多户,变电所供电局做,但我们需替他们向建筑一个面积,负荷计算有3700kw吧,估计的4台1000KVA的变压器,两路10KV进线,计10面高压柜,20面低压柜,也就是4台变压器的占地面积+10面高压柜的面积+20面低压柜的面积,我算了一下大约200平方米,不知这个数字合不合适?请帮帮忙了,谢谢了!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发

    10万多平方米的建筑面积负荷计算有3700kw估计的4台1000KVA的变压器,觉得少些吧.用电指标只有不到40VA/M2.
    2007-05-22 12:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳

    哈,说得没错.但也有稍微收敛一点的
    2007-05-22 12:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS可以关了可以保留多久

我公司配电系统为20KV进线,高压进线开关为ABB设备,操作系统需220V交流电,配UPS备用(无电池组),单路进线。平时高压停电后,操作电源用UPS,大概可坚持30分钟。某天,公司配电系统需高压停电约为8小时,我把UPS关闭,想等待工作完成后再打开,可8小时后根本就无法打开UPS,结果借了发电机供电才可以,然后再供UPS,最后,UPS恢复正常问:1 UPS是否正常还是我操作不当 2 如果UPS是这样,关闭了还是会跑电的话,我那要怎么样,增加电池组吗

回帖成功

经验值 +10