我公司配电系统为20KV进线,高压进线开关为ABB设备,操作系统需220V交流电,配UPS备用(无电池组),单路进线。
平时高压停电后,操作电源用UPS,大概可坚持30分钟。
某天,公司配电系统需高压停电约为8小时,我把UPS关闭,想等待工作完成后再打开,可8小时后根本就无法打开UPS,结果借了发电机供电才可以,然后再供UPS,最后,UPS恢复正常
问:1 UPS是否正常还是我操作不当
2 如果UPS是这样,关闭了还是会跑电的话,我那要怎么样,增加电池组吗
如果以后突然停电,没及时送的话,我公司伍发电机的,我麻烦大了
希望有朋友可以帮助解决,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • thzyx
    thzyx 沙发
    电池肯定是内置,正常情况一直在浮充,如输入、输出均断开,不会没有的,否则就是电池质量不过关。
    2005-06-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • gguu@co163
    gguu@co163 板凳
    是的,UPS只是没有增加外接电池组,本身的电池可坚持30分钟
    问题是如何可以关闭UPS几小时以后,再打开使用
    我把输出端也关闭过了
    2005-06-28 09:19:28

    回复 举报