土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教版主!

请教版主!

发布于:2009-11-06 14:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近选用了施耐德万高的双电源。现样本电路图对应接线共12个接线端子(如图)
wg.gif
请教:
WATSN B-250/250·3 CBR-F(F代表反馈信号功能),这样的型号说明,供应商应该如何给我配信号反馈的接线点(具体应该配多少个接线点)?

[ 本帖最后由 jsyzhbc3369 于 2009-11-6 14:13 编辑 ]

wg.gif

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 沙发
    讨论这个话题需要看样本~
    3个为一组状态点,共4组。在说清附件代号F的情况下,你认为供应商会标配几组点给你?

    PS:此问题的焦点是:万高的选型说明上F代表附件的信号反馈点,后面的接线图中列举了4组状态点接点,而最终万高公司配给我们的是2组状态点(即6个接线端子)。疑问:我型号说明为F,没说是“报警反馈信号”,也没说“位置反馈信号”,他就给我配一组,这种“标配”样本书上根本没有注明;万高认为我型号没有说清完全可以打电话问一下,而不是直接所以然的配一组给我,而且还是随意性的!

    在此告诫广大版友,在定万高双电源时一定要用文字说明需要配什么点,共需几个接点!
    2009-11-11 13:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • poplar.sun
    poplar.sun 板凳
    主备回路各配位置辅助触点和报警输出接点,所有触点要求至少1常开1常闭,应该能满足图纸要求吧?
    2009-11-06 18:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多