土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施奈德的MT开关

施奈德的MT开关

发布于:2005-06-23 21:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施奈德的MT开关提供的保护控制单元里有两种保护一种叫做剩余电流型接地故障保护,一种叫做接地电流型接地故障保护,这两种保护都采用的是6.0A的控制单元,不知这两种保护有什么差异,在配置低压电流互感器时该如何加?请熟悉这种产品的大侠帮忙解释一下!什么情况需要在PE线上加互感器,什么情况需要在N线上加互感器,而什么情况下又不用加任何互感器呢?(测量的互感器是必须加的)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发


    楼顶本来在谈漏电保护和零序保护,怎么一下子又说起三极或四极开关了?

    一、在D,YN11变压器大量使用的今日,低压零序保护已基本退休不干了(因为过流保护已兼做接地故障保护);
    二、当有N线存在的三相系统中,使用漏电开关,当然需要N极穿越CT检测线圈了。但此时的漏电开关,到底算3P+N或4P(二者都算四极否?),那已是名词术语的范畴了。最主要是开关基本接线要正确。
    2005-07-05 23:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    无须重复。
    2005-07-05 23:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多