土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速新风机和新风阀联动的二次回路怎么弄?

双速新风机和新风阀联动的二次回路怎么弄?

发布于:2005-06-23 19:05:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双速风机和新风阀怎么联动起来?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王若男
    王若男 沙发
    补充一点:风机打开后,风阀才打开;风机关闭后,风阀自动关闭
    2005-06-24 23:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • dqgcs156
    dqgcs156 板凳
    用双速风机主回路上的交流接触器触点与风阀联动,只要是风机动作,风阀就联动动作,在二次回路上实现。
    2005-06-24 07:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于非消防电源切断功能

如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

回帖成功

经验值 +10