关于空调末端设备是否必须装电动二通阀及三通阀的问题?
关于空调末端设备是否必须装电动二通阀及三通阀的问题?
我看好多正在做的工程都没有装电动二通阀及三通阀,请问在什么情况上需要使用啊?
请详细的说明下,小弟不胜感谢!
发布于
2009-11-05 15:56:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
demonlieshou
据我所知,目前大部分项目都要装电动二通阀和温控器的。虽然电动二通阀温控器属于楼宇自控范围,但实际上单独使用是一点问题都没有的。电动二通阀由温控器配合使用,通过温控器给的信号调节开关,从而调节室内温度,精度要好很多。压力问题可以通过在机组冷冻水出水口装旁通来自动平衡压力问题。资金方面的话二通阀加温控器国产的最多300元,还是面价;进口的可能会贵些,不过其实差不到哪里去。。。三速开关那种东西既不美观又不好用,国产的也就10块钱,用它不如不用。
2009-12-08 16:11:08
来自 PC
评论
举报
huandi-99
差不老少呢!老贵了,何况一个系统有三四百台甚至上千台末端是很正常的,再加上施工费电控费,不少钱!
[