土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于反渗透软件计算书的问题

关于反渗透软件计算书的问题

发布于:2009-11-05 13:14:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
用陶氏反渗透软件设计反渗透,我设计水量为20吨,最终选择24支bw30-400膜,装4支压力容器内,按3:1排列,设计后发现第一段最后支膜的回收率达到30%,而且平均都在20左右,厂家说明书上说井水元件最大回收率为19%,这样设计是否有问题,如果加大膜元件水量,那进水压力小于10公斤,产水水质就不会太好,望专家给个答复:handshake :Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenguohong2002
    2-1-1排列试试,不光看膜通量,还要看结垢倾向,有水质报告吗,
    2009-11-18 17:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • hch585444
    hch585444 板凳
    无人回答啊,不是吧哪些高手出来吐个水泡也好啊 :( :( :( :(
    2009-11-06 10:40:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次供水为什么会有很多的泡泡

采用睡眠频率控制泵,10小时循环一次。9橦16层,14层和7层装意大利RO减压阀,但是用户用水有很多的空气泡泡,取点水放在杯子上,放了N个小时表面的(有点像少量的洗洁精稠泡)才会消失。但是底部和杯子四面还是有泡泡,和雪碧一样。取样化验没问题,就PH变为6.07,原来6.7。细菌种群21(50以内合格) 会不会是因为排气阀只比平行管高出30CM,起不到排气作用。 还是说泵一停一供的原因。 这气泡是空气?

回帖成功

经验值 +10