来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
采用睡眠频率控制泵,10小时循环一次。9橦16层,14层和7层装意大利RO减压阀,但是用户用水有很多的空气泡泡,取点水放在杯子上,放了N个小时表面的(有点像少量的洗洁精稠泡)才会消失。但是底部和杯子四面还是有泡泡,和雪碧一样。取样化验没问题,就PH变为6.07,原来6.7。细菌种群21(50以内合格)
会不会是因为排气阀只比平行管高出30CM,起不到排气作用。
还是说泵一停一供的原因。
这气泡是空气?
某种细菌种群搞的鬼?
本来1,2橦的话只要0.7MPA,但是有9橦管网有点远,到 那压力小很多了,就供了 0.8MPA,会不会是供的压力太大。
减压阀各别老是有声响什么严因,没赌但有时下面的用户又没水。
感觉回水还会往回顶,为什么。回水和供水一样的压力,好像时间一长减压阀起不作用。
[
本帖最后由 hengzhong03 于 2009-11-5 11:01 编辑 ]
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报